View Full Version : Nước thải khủng nhất của đất muốn anh em tư vấn giùm
MrDong
16-10-2009, 07:15 PM
Chỗ ḿnh đang co một khách hàng yêu cầu xử lư một loại nước thải sản xuất cồn từ rỉ đường: Hiện nay đang áp dụng hệ thống Lắng- Biogas-aerotank xáo trộn hoàn chỉnh-lắng-aerotank xáo trộn hoàn chỉnh-lắng-hồ sinh học. Nước sau xử lư vẫn đen kinh khủng và COD rất cao, nhưng chi phí cho 2 hệ thống aerotank hoạt động quá lớn không thể tiếp tục chạy được (công nghệ này do Hà lan thiết kế hết 32 triệu USD đă vận hành được 1 năm, công suất 1000 m3/ngày). Hiện nay người ta muốn t́m cách xử lư nước này ngay sau khi qua Biogas mà không cần qua 2 hệ thống aerotank nữa để giá thành xử lư có thể chấp nhận được.
Thông số nước thải như sau:
Nước thải đầu vào................................. Nước sau Biogas
COD = 140000 mg/l ............................ COD = 55000 mg/l
BOD = 70000 mg/l ..............................BOD = 10000 mg/l
TSS = 60000 mg/l ..............................TSS = 6000 mg/l
TDS = 60000 mg/l ..............................TDS = 45000 mg/l
Ca = 4000 mg/l .............................. Ca = 2000 mg/l
SO4 = 6000 mg/l ............................... SO4 = 5000 mg/l
(Hàm lượng các chất vô cơ chiếm 20-30%)
Bác nào có ư kiến ǵ về phương pháp xử lư vui ḷng đóng góp ư kiến
daibangxanh
16-10-2009, 09:36 PM
Cho ḿnh hỏi diện tích đất xử lư có nhiều không?
hải đường
17-10-2009, 04:40 AM
Nước thải của công ty nào mà kinh khủng quá vậy a Đông? chắc của mấy công ty của Ấn độ hả?
Snow_wolf
17-10-2009, 05:42 AM
Chỗ ḿnh đang co một khách hàng yêu cầu xử lư một loại nước thải sản xuất cồn từ rỉ đường: Hiện nay đang áp dụng hệ thống Lắng- Biogas-aerotank xáo trộn hoàn chỉnh-lắng-aerotank xáo trộn hoàn chỉnh-lắng-hồ sinh học. Nước sau xử lư vẫn đen kinh khủng và COD rất cao, nhưng chi phí cho 2 hệ thống aerotank hoạt động quá lớn không thể tiếp tục chạy được (công nghệ này do Hà lan thiết kế hết 32 triệu USD đă vận hành được 1 năm, công suất 1000 m3/ngày). Hiện nay người ta muốn t́m cách xử lư nước này ngay sau khi qua Biogas mà không cần qua 2 hệ thống aerotank nữa để giá thành xử lư có thể chấp nhận được.
Thông số nước thải như sau:
Nước thải đầu vào................................. Nước sau Biogas
COD = 140000 mg/l ............................ COD = 55000 mg/l
BOD = 70000 mg/l ..............................BOD = 10000 mg/l
TSS = 60000 mg/l ..............................TSS = 6000 mg/l
TDS = 60000 mg/l ..............................TDS = 45000 mg/l
Ca = 4000 mg/l .............................. Ca = 2000 mg/l
SO4 = 6000 mg/l ............................... SO4 = 5000 mg/l
(Hàm lượng các chất vô cơ chiếm 20-30%)
Bác nào có ư kiến ǵ về phương pháp xử lư vui ḷng đóng góp ư kiến
Chi tiết công nghệ hơn đi bạn ? Tại sao Aerotank mà chi phí không chấp nhận được.
vuthuy
18-10-2009, 08:46 PM
Kể cả họ chấp nhận được chi phí vận hành hệ thống này th́ với công nghệ như mô tả th́ không thể xử lư được, hoạ may nước thải tự chui xuống đất nhờ hồ sinh học th́ khỏi xử lư (nói thẳng ở đây là thấm đất).
Tất nhiên là vẫn có công nghệ xử lư tốt nhưng rốt cuộc vẫn là chi phí! Vậy thế nào th́ chấp nhận được? 100.000/m3 được không? Rất khó!???
Nhưng cũng đừng chi li quá chi phí thu hồi biogas cũng bù đắp phần nào rồi mà, chấp nhận sản xuất th́ phải chấp nhận xử lư ô nhiễm thôi.
MrDong
19-10-2009, 06:08 PM
cảm ơn anh em đă đóng góp ư kiến, hệ thống xử lư nước thải cũ của công ty này do Hà Lan thiết kế: Bể trung ḥa--bể trộn nước thải với nước tuần hoàn sau biogas(tỉ lệ 3:1)--Aerotank--lắng--Aerotank--lắng--Hồ sinh học. V́ đây là khu tỉnh lẻ nên diện tích đất thiết kế rất rộng. Sau hơn 1 năm vận hành hệ thống này cho lượng khí gas rất lớn nhưng chi phí để hoạt động cho 2 Aerotank cũng rất cao. Nước thải từ rỉ đường có màu đen sau khi ra hồ sinh học vẫn không chấp nhận được. Bác nào có phương án nào lọc loại nước thải này chỉ cần được 30% đạt tiêu chuẩn loại C hoặc lớn hơn vài lần cũng được, phần c̣n lại đậm đặc hơn em đem đi làm phân vi sinh cho đỡ tốn kém. Hiện nay một số công ty đă sử dụng màng RO để lọc loại nước thải này nhưng chỉ sau một thời giắn màng RO bị tắc cứng không làm việc được, bác nào có ư kiens hay chỉ giúp em nhé. Thanks!
vuthuy
20-10-2009, 03:37 AM
Đừng tính phương án bỏ aerotank, nó là cứu cánh cho mọi công nghệ sử dụng sau này. Nếu đầu tư được hệ thống lọc màng th́ quá ok rồi, bởi trước sau ǵ cũng phải đầu tư thôi, chỉ có hệ thống lọc màng mới giải quyết được vấn đề của nước thải loại này.
tuancnsh7905
09-11-2009, 12:27 AM
neu ban o Hn thi alo cho minh Tuan 04.22401134 or 0915010480
Hien nay minh co biet dc 2 giai phap de xu ly nuoc thai dich hem con:
cô dặc hoac loc RO
Co dac thi hien nay co Nha may duong Lam Son, Con loc Ro thi co Nham may duong Tuy Hoa
hieu_minhdoan
09-11-2009, 06:28 AM
Anh Tuấn nói rơ hơn được không ạ
thangetp
31-12-2009, 05:06 PM
Nước thải của bạn các thông số không khác ǵ hệ thống SMAG ḿnh đang vận hành. Vậy ḿnh khuyên bạn nên sử dụng công nghệ sau Biogas nhé:
DAF - Aeroten - Biosep - Lọc N/f - RO (nước thải sau cùng đạt TC A TCVN - 5945) Nhưng khá tốn kém đấy . Chi phí khỏang 1.5 $ / m3
hoahiep
31-12-2009, 08:08 PM
A.Đông cho địa chỉ liên hệ để khảo sát cái nào :fish2:
Snow_wolf
01-01-2010, 06:42 AM
Nước thải của bạn các thông số không khác ǵ hệ thống SMAG ḿnh đang vận hành. Vậy ḿnh khuyên bạn nên sử dụng công nghệ sau Biogas nhé:
DAF - Aeroten - Biosep - Lọc N/f - RO (nước thải sau cùng đạt TC A TCVN - 5945) Nhưng khá tốn kém đấy . Chi phí khỏang 1.5 $ / m3
Bạn đang vận hành ở đâu đấy, ḿnh có thể tham quan được không ?
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2010, Yêu trộm edition.